格力1匹半变频空调,开机内机外机正常会转

[复制链接]
发表于 2023-7-2 22:29:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力1匹半变频空调,开机内机外机正常会转,不制冷,压力正常,外机几分钟后会停,等下又会转,外机信号电压13V,另外220V正常,外机变频板绿灯在闪动,不知是否变频板坏了?请高手指点一下,先谢
发表于 2023-7-2 23:09:11 | 显示全部楼层
充氟试试,缺氟报警
发表于 2023-7-2 23:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
变频的不制冷,压力正常,这很予盾,外机信号电压13V也是不正常的,没有准确的故障实测数据,很难分析……
发表于 2023-7-3 00:18:50 | 显示全部楼层
信号电压跳变吗?正常应该是20到40之间跳变。
发表于 2023-7-3 07:57:36 | 显示全部楼层
这道题目难倒了老师傅
发表于 2023-7-3 10:12:14 | 显示全部楼层
这描述,压机转压力正常,它怎么可能不制冷?正常情况冷媒不够才会这样“走走停停”,可能你测试有问题。
 楼主| 发表于 2023-7-3 22:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
外机转时压力0.75,不转时跳到1.8左右
发表于 2023-7-3 22:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
这样内机没报故障吗?
发表于 2023-7-4 01:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
压力正常,肯定是在制冷的,除非你的系统有问题,比方内外机脏,但同时差氟,所以显示压力差不多正常,或者差氟,但又四通阀串气,等等
发表于 2023-7-4 01:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
用电流表卡一下