格力老款定频空调维修大佬进来指点下什么问题

[复制链接]
发表于 2023-6-22 19:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 憨笑恶魔 于 2023-6-22 19:37 编辑

维修一台老款格力定频空调内机就3个指示灯那种.本来外机压机不转;原电容30UF用35UF的代换.内外机都清洗了一下.试几20多分钟制冷正常就回去了.过了半个小时客户说空调不冷了...上客户家发现空调外机停了.然后把温度调到最低16度;外机又开机了工作有10分钟上下外机又停了.然后用手摸内机环温传感器又工作了.所以判定内机传感器可能有问题.然后拆开;环温15K 表量13K;管温20K测量17上下;且手摸传感器都能正常减小.上次测量电压一个2.6 一个3.1.感觉都正常然后代换了20K管温.开机遥控调到24度;工作了接近一个小时没停机;管温 电压和环温电压都能正常减小.就认为正常了;合上外壳.谁知道工作10多分钟又停机了;屋内还很热调到20度还是停机.没办法拆内机板回来看下.首先测量内风机电容正常.本来内风机转速也可以.两个管温接的电阻阻值也正常.5V很稳定.请教下大师傅这台空调哪里的故障.内机的翅片清洗的很干净.请师傅发表下意见   试了几次合上外壳工作10多分钟外机就停;去掉外壳就正常.另外回来检查电路板没虚焊的地方
发表于 2023-6-22 23:29:15 | 显示全部楼层
很难修时,电流,压力也检测一下,
发表于 2023-6-23 00:32:13 | 显示全部楼层
像这种直接我都是直接代换室温的
发表于 2023-6-23 07:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
换主板,我都是这样修的,板子修不好
发表于 2023-6-23 10:47:14 | 显示全部楼层
主板上环温电阻旁瓷片电容漏电,拆掉应该能好,你可以试试