本帖最后由 757801351 于 2023-6-14 15:31 编辑

遇到两台工业冷水机机组,客户是从外机买回来的二手机子,用来做汽水的,温度控制在3度左右,机器到手就是螺杆式压缩机,一个蒸发器,完全是给你一个机器 其他完全靠想象。。。。组装完成后。膨胀阀选的鸿森7.5的阀芯,现在加氟进去两台同时开起来,大概一个小时降下来3度左右。。客户要求3度,制冷太慢了,膨胀阀怎么调。膨胀阀后面都会结霜,蒸发器摸起来微凉,水温降至15度左右的时候,回气管结露。。。高压在200左右,低压压力在5个左右。现在不所错,怀疑膨胀阀选型过大,流量过大,有时候又怀疑机组之前是用冷水降温,现在改成了风扇降温。。。求高手指点,,图片无法上传。。。
发表于 2023-6-14 15:44:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-6-14 16:32:27 | 显示全部楼层
佛脚不好抱            
发表于 2023-6-14 16:57:46 | 显示全部楼层
那我提前抱一下。荣昌老师要求数字后面带单位的。
 楼主| 发表于 2023-6-15 07:39:21 | 显示全部楼层
YDB761224 发表于 2023-6-14 15:44
潜水8年第一贴,平时不烧得香,急时报佛脚。

不是不烧香,我也在论坛默默的学习技术,水冷机搞的少啊。。现在遇到这个水冷机,之前的膨胀阀型号都不知道是多大的,用的7.5的膨胀阀 制冷慢,膨胀阀还结冰
 楼主| 发表于 2023-6-15 07:39:47 | 显示全部楼层

求大师指点迷津
发表于 2023-6-16 23:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
首先,做多少汽水? 升,吨位, 需要多大的制冷量,?  再根据制冷量的需要,去配比,压缩机,膨胀阀,得用数据和单位。压缩
 楼主| 发表于 2023-6-17 07:45:48 | 显示全部楼层
学徒制冷罐 发表于 2023-6-16 23:29
首先,做多少汽水? 升,吨位, 需要多大的制冷量,?  再根据制冷量的需要,去配比,压缩机,膨胀阀,得用 ...

水罐是1000L的 吨位这个就不知道了1000L应该是一顿吧 制冷量外机也没有标注 压缩机是5.5KW的 之前是水循环的 客户买过来两台都是被改成散热器风扇散热的,我直接吧散热器与水冷接到一起了 现在的问题是之前匹配的膨胀阀客户买过来的时候就没有,不知道多大型号。于是在网上查了下说用7.5的膨胀。结果装上去后 制冷效果差两台8P同时开起来温度一个小时只能降下来3度,制冷到15度的时候制冷很慢,。低压是3公斤 高压是20公斤 之前低压是5个 制冷效果还好些 现在放到3个左右 制冷还不如之前,蒸发器上全部都是结霜,膨胀阀调试过 怎么调都是结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:15 , Processed in 0.056722 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表