格力5p柜机E1故障

[复制链接]
发表于 2023-6-12 05:21:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接客户配电房格力5p柜机维修,冷媒是R32的,屏显E1,外机停机。断电后,拆开外机,手摸压缩机排气管,非常烫手,结合故障代码,确定排气温度过高无疑。
  看冷凝器有灰尘和泥巴堵,用高压清洗机冲洗后,再次开机,外机开始运转,细管结霜,拆开管盖,接上压力表,低压只有0.3mp不到,同时发现粗管阀处有油迹。报价后,拆开铜管,重新扩口打紧,抽真空35分钟后,就准备定量加氟。
   当时气温31度左右,氟是7公斤瓶装的,上电子台秤一称,显示9.80Kg,空调铭牌充注量是2.75Kg,计算好到加氟到电子秤显示7Kg左右就好了。先不开机充注,电子秤显示减少0.25Kg时,就加不进了。开机制冷,电子秤屏显重量慢慢变轻,压力表压力慢慢上升,压缩机电流也慢慢变大,内机出风口开始变冷。当加到秤显8.75kg,也就是充注量才1kg时,感觉就加不进了,秤显数字下降的很慢,将氟瓶倒过来后,才又慢慢的充进去,反复几次后,秤显8.25Kg,实际充注量才1.5Kg。后无论怎样也充不进了,当时压力表只有0.65mP左右,压缩机电流5.8A左右,铭牌标电流5.5A左右。在加氟运行后约半小时左右又停机了,手摸压缩机排气管还是非常的烫手。
想请教各位大师,为什么实际加注量才1.5Kg时,系统就加不进去氟了?为什么低压运行压力才0.65mp,而电流却偏大,为5.8A了。恳请各位大师解惑,这个问题又怎样解决,不胜感激。可私下酬谢您的明师指点
 楼主| 发表于 2023-6-12 05:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
是E4故障,不好意思
发表于 2023-6-12 09:35:47 | 显示全部楼层
好像系统微堵了
发表于 2023-6-12 13:44:07 | 显示全部楼层
移机过的空调出现系统不正常的机子,一定先想着移机出现的问题或者是别人移机的后遗症。