美的单冷的 压力低电流高  压缩机空转电流2A  加到3个压电流到4.3A  然后慢慢升高到7A 压力还是3个压   运行6.7分钟压缩机过热停机。 制冷剂全放掉 单外机空转  把低压头用手按住 电流下降到1.6A  按住小管 电流上升到2.3A  内机2条铜管 小管接雪种瓶  大管出来的气非常足  内机不像会堵。  外机又感觉没什么问题。 铜管也没扁  把毛细管剪出来用雪种冲  冷凝器也有用雪种冲  重新连接管路抽真空加雪种  加到3个压电流还是4.3A  不敢再加  10几分钟电流还是升到7A过热保护。 换了个压缩机过后还是不行。 想不出哪里有问题了  开机内外机也没有节流声。2台同个故障  一台好一点  2个半压 电流4.5A  还能运行  就是出风口不怎么冷  电压是正常的230   求大神指点一下  
发表于 2023-6-11 06:21:22 | 显示全部楼层
压缩机电容容量是不是偏大?我
 楼主| 发表于 2023-6-11 09:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
edwardwind 发表于 2023-6-11 06:21
压缩机电容容量是不是偏大?我

电容我没量   不过美的电容容易坏  但是都是直接没容量的哪种坏  电容减少容量应该不会