两个冷风机不要同时化霜

[复制链接]
发表于 2023-5-27 12:42:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老你好,冷库1台30匹压缩机,两个DD200的风机,要求风机不要同时化霜,这要怎么控制,
发表于 2023-5-27 13:15:14 | 显示全部楼层
用化霜电压带动继电器控制需要通或断的风机不就行了么

我是冻库白痴,乱说的,但希望有用
 楼主| 发表于 2023-5-27 13:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
那还不是同时化霜么
发表于 2023-5-27 15:05:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-5-27 18:28:37 | 显示全部楼层
1369008967 发表于 2023-5-27 13:59
那还不是同时化霜么

利用时间继电器,温度控制器和压力控制器等都可以实现这个目的的。
发表于 2023-5-27 22:35:42 | 显示全部楼层
你不同时化霜,有一台风机工作30P的压缩机能量怎么控制,不然一下就把剩下工作的那台拉成低压保护了
发表于 2023-6-12 10:21:40 | 显示全部楼层
是一套系统配两个蒸发器吗?轮流化霜,不浪费