净空65立方保鲜库,dd40冷风机,艾默生原厂4匹双风扇外机,丹佛斯外平衡膨胀阀 r22制冷剂充注量左右 ,低压了2.2公斤,高压12公斤,电流4.2安最右,额定电流7.7安,平衡阀中间位置,膨胀阀出口到压缩机包括压缩机油镜结霜,平衡阀调小四分之一到二分之一 ,低压1.8公斤左右,压缩机结霜消失,低压回露!但一开机,膨胀阀出口到蒸发器出口外的管路始终结霜!0度以下慢如蜗牛,最低能达到零下五度库温
发表于 2023-5-1 10:59:59 | 显示全部楼层
用的多大阀芯呢?哪家的风机?知道冷了量是多大吗?
 楼主| 发表于 2023-5-1 11:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-2 09:24 编辑

加氟8公斤左右,22管径低压管,12管径高压管,高翔的dd40冷风机,丹佛斯外平衡4号阀芯,7000制冷量(-18度)。
发表于 2023-5-1 12:02:24 | 显示全部楼层
363379756 发表于 2023-5-1 11:08
4号阀芯,加氟8公斤左右,22管径低压管,12管径高压管,高翔的dd40冷风机

65立方的保鲜库,全封压缩机至少应配5P机,膨胀阀选用内平衡式4#芯。4P压缩机只需配3#阀芯就够了,配大了节流量大,压缩机容易带液结霜。虽然调小膨胀阀会融化压缩机身的霜,但制冷量变小,降温速度慢。冷风机应选DL系列,4P机配40冷风机也过大了。蒸发器过大,加液量过多,压缩机的机身也容易结霜。
库温在0度以上时,全系统的任何部位都不得有结霜现象出现,只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。压缩机机身的任何部位在任何情况下都不得有结霜现象出现。
膨胀阀的调节杆应基本处中间位置上,保持出厂状态。
 楼主| 发表于 2023-5-1 22:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-2 09:25 编辑

用外平衡配三号阀芯可以吗
这个机器冷凝器也比较大,艾默生(谷轮)原厂双风扇的,四到七点五匹的外机散热器一样,只是压缩机不一样,电控不一样,
当时觉得这个机器冷凝器偏大,所以就用的dd40没有用dd30,个人觉得现在蒸发器普遍虚标,所以就用dd40代替了dd30
目前运行电流偏低(额定7.8安,现在4.2安),把阀芯换小,继续加氟提高压力可行不?
 楼主| 发表于 2023-5-3 19:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-4 04:09 编辑

今天气温25度,开机库温18度降到10度,膨胀阀出口到蒸发器出口开始微霜,耗时24分钟。当库温继续降到6度时:压缩机吸气压力2.5bar,吸气对应温度-10度(控制电脑显示,实测膨胀阀感温包处温度为-2.3度,冷凝器中部温度为32度,排气温度为75度 ),当库温降到2度时:低压:2.2bar,高压10bar,感温包 处实测温度为-7.4度,冷凝器中部温度为31.4度,排气温度为80.2度,压缩机电流4.2安当
郁闷啊,当初按照淘宝选的阀芯,淘宝4号阀芯8kw制冷量,说明书上面4号是12.1kw,三号才是8千瓦
Screenshot_2023-05-03-19-11-03-07.jpg
IMG20230503191145.jpg
 楼主| 发表于 2023-5-5 20:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
今天换了三号阀芯,环境温度22度,库温5度时,低压2.4bar,按照蒸发温度0度算,对应饱和压力3.99bar,扣除压损应该3.5bar,改天补点氟看看!目前膨胀阀出口到蒸发器有微爽,蒸发器出口没有霜了,过几天追加反馈,这机器4到7.5匹,除了压缩机配置不一样,冷凝器,储液阀,管径全一样,感觉他们加氟量差别不大
发表于 2023-5-5 20:58:03 | 显示全部楼层
冷库是我的短板
每一个冷库的贴都认真学习一遍
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-27 09:51 编辑
l3387555 发表于 2023-5-5 20:58
冷库是我的短板
每一个冷库的贴都认真学习一遍


这是我自己家的,自己装的,当初不会选膨胀阀,外机制冷量,7.8kw,在淘宝上面浏览的,淘宝上面标的4号8000w
蒸发器虚标,制冷面积不足,造成低压偏低 ,库内换热温差大,换成新型高效风机,蒸发温度-8度对应制冷量为8.5kw的风机,用四号阀芯,完美解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-26 16:38 , Processed in 0.068731 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表