塑料桶注塑制冷机总报低压是什么问题

[复制链接]
发表于 2023-4-24 17:25:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-4-25 04:49 编辑

低0、4公斤还是报低压保护。水温是13度,氟22压力应该是多少,师傅帮忙一下
 楼主| 发表于 2023-4-24 19:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷师傅请教一下
发表于 2023-4-24 20:05:45 | 显示全部楼层
好歹说说系统工况,静态高低压,机组状况,你这是要大伙猜吗
发表于 2023-4-25 04:53:36 | 显示全部楼层
糖不森先生 发表于 2023-4-24 19:57
荣昌制冷师傅请教一下

水温应该达到多少度合适?低压压力控制器的调定值是多少?
发表于 2023-4-25 19:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-4-26 05:18 编辑

水温13度合适,一开机高压表一打到头,低压0`4MPA
荣昌师傅高压一打到头,过滤器没有温度,别二个压缩机的过滤器温热,这个机三个压缩机
发表于 2023-4-26 09:40:34 | 显示全部楼层
最好说的再详细些 这样问题可以看的更全面
发表于 2023-4-26 10:41:07 | 显示全部楼层
李二忠 发表于 2023-4-25 19:44
水温13度合适,一开机高压表一打到头,低压0`4MPA
荣昌师傅高压一打到头,过滤器没有温度,别二个压缩机的 ...

过滤器没有温度,没有温热感,说明节流或过滤器堵了,压力都堵在了高压端,所以高压压力高,一开机压力就打到底。
发表于 2023-5-23 16:53:33 | 显示全部楼层
系统堵了 仔细检查吧