电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1110|回复: 5

格力F3检修

[复制链接]
发表于 2023-4-23 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
测试感温头无故障,分压电阻阻值正常,怀疑CPU有问题更换CPU 试机正常
%SFB1ZX9J@YZ6{8]_VSKRKQ.png
发表于 2023-4-23 17:51:59 | 显示全部楼层
CPU有问题,如何判断
发表于 2023-4-23 21:48:52 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2023-4-23 21:52:42 | 显示全部楼层
joyb 发表于 2023-4-23 17:51
CPU有问题,如何判断

感温包没问题,相关电阻没问题,相关连线和电路板导线没问题,也就剩下CPU了呗
发表于 2023-4-24 17:20:11 | 显示全部楼层
CPU引起这样的故障很少见呀
发表于 2023-4-24 17:25:30 | 显示全部楼层
这样的问题 也有?    没碰见过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:24 , Processed in 0.053155 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表