3匹美的柜机内机能否配格力风管外机?

[复制链接]
发表于 2023-4-21 22:55:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,都是定速机。都是72机。格力风管外机,外机电路我可以改一下。这个应该可以轻松实现。主要是想咨询这种系统是否可以匹配?不改动任何系统的情况下。
发表于 2023-4-21 23:49:18 | 显示全部楼层
应该是可以的
发表于 2023-4-22 02:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
同一氟再看毛管位置,
发表于 2023-4-22 08:04:36 | 显示全部楼层
理论上是可以的,我只说一个案例,我师傅【很吝啬老想占便宜的那种,技术也不咋地】接的移动机房空调,也是72的定频柜机,美的外机坏了,就申请了一套格力新机,结果他怕麻烦,改了电路后直接把格力外机安装上了,还真可以用但没有几个月又报故障,检查内机还是好的,外机鸭说鸡不启动,交流接触器不吸合,他就想着看看是交流接触器还是压缩机问题,强制摁下,,,嘣一声,NM我拔腿就跑,原来是压缩机接线端嘣出一个大洞,,,,【当然这只是个案,不代表全部,可能也是技术问题哈】
发表于 2023-4-22 13:41:16 | 显示全部楼层
鸳鸯机搞过很多套没出啥问题
发表于 2023-4-22 13:51:53 | 显示全部楼层
单搞制冷,
问题不大。
一上制热,
玩到趴下!
发表于 2023-4-22 14:01:49 | 显示全部楼层
一般家庭使用问题不大