电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1054|回复: 7

海尔5P三相电外机压缩机接线端炸

[复制链接]
发表于 2023-4-17 17:15:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户反应运行两三分钟过后就保护。上门检查,测量运行压力才两个压。当时室外温度28度左右。遥控器设置为最低温度。到天花机的四个出风口,测试制冷,只有两个有制冷效果,另外两个出风口带热感。怀疑是压力过低,造成保护。加液到3个压力半,让其运行,在外机试机半小时,跑到内机里面查看,四个出风口温度制冷效果极佳。之后,用户用了两天一个晚上,用户说,外机刚开机就爆炸。上门查看,压缩机三相电的接线柱,三个端口全部炸了。这个是因为加液过多造成的吗?如果加液过多,电流过大后,不是等等空调就会制冷效果差嘛。当时忘记带了电流表。
 楼主| 发表于 2023-4-17 17:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
制冷液为R22
发表于 2023-4-17 20:47:51 | 显示全部楼层
好在用户不会上论坛。
但电视台有奸细留览。
白白在外机看半小时,
热风及气氟温度不知?
姿势临床经验少得很。

又是罪人一个,破坏地球,伤害用户。
 楼主| 发表于 2023-4-17 21:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-4-17 20:47
好在用户不会上论坛。
但电视台有奸细留览。
白白在外机看半小时,

我问得事,是什么引起的三相压缩机的接线柱炸毁。外风机吹出来的是冷风,热风,会不知道嘛。你原本,天花机四面只有两面有制冷,另外两面吹出来的只有一点点的冰风,另外制冷液测量也是液体不足。加液过后,试机,四面出风口吹出来的效果制冷正常,在那边让外机运行半小时后之后。安心才走人,算是错嘛。制冷效果下来,使用了两天多。大清早开机的时候,外机压缩机接线端口才炸毁。问的是这个如何形成的
发表于 2023-4-17 22:08:43 | 显示全部楼层
可能接线端玻璃体早就有裂纹导致漏氟,后加氟压力和电流增大导致端口炸毁
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
SQLXDQ 发表于 2023-4-17 22:08
可能接线端玻璃体早就有裂纹导致漏氟,后加氟压力和电流增大导致端口炸毁 ...

大金的压缩机。也有可能。之前有两三个人去碰过。然后,有一个人朋友和我说,是外机板问题。我过去,先让机器运行,确定了两三分钟后就保护。测量液压,压力不足,之后进去内机查看,发现出风口四个只有两个有冰,另外两个效果不好。明显漏液,缺液,导致内机制冷效果差,保护了。加液完,也才加0.35MP左右。那时候天气才27度左右。我就慢慢加,加到内机四个出风口制冷效果正好。之后运行半小时后,我看机器运行正常,我就走人了
发表于 2023-4-18 19:40:33 | 显示全部楼层
也有可能
发表于 2023-5-17 17:11:37 | 显示全部楼层

也有可能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 04:36 , Processed in 0.054007 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表