求助一下三相空调布线方面的知识。望有识之士不吝赐教!

[复制链接]
发表于 2023-4-11 19:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我小弟的店面要出租。承租方要安装一台三相空调。不知电表要买几A的?原本照明用的电表要继续用还是接至三相电表那里?
空调连接到底要用几条线?百度查说要五条线的,有必要吗?3P的三相空调线用4平的够吗?插空调的插座要用什么的?空气开关
用几A的?三个接线位的还是四个接线位的?制冷的我不懂所以只能请教了!望高手帮忙解答一下.先谢过了!
发表于 2023-4-11 19:59:59 | 显示全部楼层
三相空调可以由外机供电,也可以内机供电,主要看供电位置与谁近。
内机供电、内机带电辅时,五根是不够的。三根相、一根零、一根地。信号呢?
一定要用三相四线漏保。不能用插座。
4平方足够3匹、5匹机组。
申请三相用电后,不必再装单相计量表,三相表也能计量单相电费的。

发表于 2023-4-11 20:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
不专业,稍微知道点,三乡入户是4条线,三个火,一个零,电器有的是接三火,有的是接③火一零。220伏电器任意接一火和零,但是220电器多不要都接在一个火上,平均在三个火上,不然就像坐船大家都挤在一边,会歪。
 楼主| 发表于 2023-4-11 20:27:03 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-4-11 19:59
三相空调可以由外机供电,也可以内机供电,主要看供电位置与谁近。
内机供电、内机带电辅时,五根是不够的 ...

谢谢大师!
 楼主| 发表于 2023-4-11 20:27:30 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-4-11 20:11
不专业,稍微知道点,三乡入户是4条线,三个火,一个零,电器有的是接三火,有的是接③火一零。220伏电器任 ...

谢谢您!
发表于 2023-4-11 20:58:02 | 显示全部楼层
5p的4平方铜芯线足够
关于走几根线,要看空调类型,外机还是内机供电
三相电表就计费了,不用再使用单相电表
发表于 2023-4-12 21:13:46 | 显示全部楼层
三相四线加地线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:23 , Processed in 0.051917 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表