电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1453|回复: 5

美的三匹柜机柜机主板P46故障

[复制链接]
发表于 2023-4-5 14:09:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
板子原先上机就报P49,把电阻都换了以后,能启动了,可是过一会报P46压缩机失速保护,我用大金一匹的压缩机试机,请问这是我压缩机得问题还是板子问题?
发表于 2023-4-5 14:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
板子可以去上原机了。
 楼主| 发表于 2023-4-5 14:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2023-4-5 14:29
板子可以去上原机了。

意思是板子没问题了是吗?
发表于 2023-4-5 17:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机有好几种,得看原机的压缩机型号与你试板的型号是否差不多呢
发表于 2023-4-5 20:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
美的三匹板子很挑压缩机的
发表于 2023-4-5 21:48:45 | 显示全部楼层
换个美芝的试机就正常了。我前段时间遇到过在用户家报p0,回来用大金试机报p46,换了模块和小板到用户家还是报p0,最后怀疑是压缩机不匹配。买了个美芝的压缩机一试一切正常。原来是用户家的压缩机坏了。看来多备几个压缩机还是有必要的。