交作业了,大伙帮忙指点一下

[复制链接]
发表于 2023-3-9 13:37:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间求助大家设计一个-35度的库,今天刚安装完成,首先感谢一下荣老,库容32立方,室外温度12度左右,15匹沈阳谷轮半封闭机组 型号S-1500,冷风机dd80,膨胀阀上恒外平衡6号,制冷剂r502,回气口有气分,回气管粗38mm,进气管16mm,现在空库能拉到-33度,低压压控设置0.5左右,到-33度时低压保护停机,高压7公斤左右,感温包旋在回气管旁边,如果绑到回气管上27.8度就低压保护了,求助各位大神是不是氟少了,还需要加里多少?现在加注量是13.6kg+1.8kg=15.4kg左右,
准备拉到-35度或者更低,不敢在加制冷剂了,看压力高压低低压也低,是缺氟的表现,请问各位大神如果加的话还得加大概多少
发表于 2023-3-9 14:50:27 | 显示全部楼层
制冷剂加注得是否合适,应根据当时库温的蒸发温度(比库温低5度)下的对应压力,与当时的低压相近就行了。
高压压力,风冷式冷凝器的冷凝温度比当地当时的气温高12度左右,对照所对应的压力就行了。
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-3-9 14:50
制冷剂加注得是否合适,应根据当时库温的蒸发温度(比库温低5度)下的对应压力,与当时的低压相近就行了。
...

容老您的意思是如果库温-33度,对应蒸发温度-38度,按照-38对应制冷剂在常温状态下压力与机组的低压接近就可以是这意思吗?高压的话压力低是风机散热量与室外环境造成的,实际加氟中应对应室外温度参考高压压力,是这意思吧?
发表于 2023-3-9 17:27:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-3-9 17:31 编辑
404626007 发表于 2023-3-9 16:33
容老您的意思是如果库温-33度,对应蒸发温度-38度,按照-38对应制冷剂在常温状态下压力与机组的低压接近 ...


如果库温-33度,对应的蒸发温度就是-38度,按照R502制冷剂在-38度对应的压力(0.0456MPa表压)与机组的低压基本接近,适当减去回气管路一定的压力损失(视回气管的长短,弯度多少,以及隔热的效果而定,一般为0.02~0.05MPa左右),该系统正常的低压压力约为0.02MPa表压(约为0.2kg/cm²)。低压控制器的保护压力应调定在-0.02mpa(约合-0.2kg/cm²)数值上(比最低库温低2度左右时的压力值,即为-37度时的压力)。
发表于 2023-3-31 20:31:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:16 , Processed in 0.028270 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表