问题一
比如风幕柜,分体机风幕柜,节流装置大多为热力膨胀阀,膨胀阀基本都在室内柜子里面,它就是一单冷设备,假如原来3米的风幕柜配16+10连接管,现在重新装修老板换一台1米风幕柜,这个时候配10+6铜管,问题来了,由于内外机距离很远,老板考虑直接用旧管安装,请问大家这样的话对系统有何影响?
问题二
还是上面这个风幕柜,原来1米配管是10+6,现在换成3米,配管是16+10,能否直接装?
问题三
再比如一台空调,这是冷暖的,节流装置在外机,原来是3P,配管16+10,现在重新装修换成1.5P配管10+6,能否不换管直接安装?
问题四
再比如一台空调,是冷暖的,原来是1.5p,配管6+10,现在重新装修换成3P配管16+10,能否不换管直接安装?
诚心像论坛里各位师傅请教,不胜感激!
说实话有时候现场穿管真的很麻烦,像这类安装也并非都是东家不愿意换管,有的安装地方跑管可能都得花费数小时,不换管反而大大节省时间!




谢谢荣昌老师回复,谢谢佳波老师回复,

请注意,这里我们只考虑管径粗细长短问题对系统的影响,不考虑清洁度,我们假设管道都是清洁干净的!谢谢

发表于 2023-3-7 10:01:23 | 显示全部楼层
很简单,一是按压缩机的进出管径配管;二是按一体机(外机)上的高低压管径配管。
与管路的长短(远近)无关,原则上管路越长越不能缩小管径。
发表于 2023-3-7 10:33:33 | 显示全部楼层
单论粗细的就按楼上的。
但实际操作上,要考虑的还多,原管的材质、壁厚、污染、等等。并非一焊接就完事的。
象污染就没多少师傅关注的。
特别是管径较大、也较长的,原来是烧压机而更新全套的,联管就有清洗的必要了。残留时油、烟气、杂物等等都对新机不友好。
楼主;当你真要做足我所说的,你认为可减少了多少麻烦与节约多少时间?
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xywxr 于 2023-3-7 11:19 编辑
广州佳波 发表于 2023-3-7 10:33
单论粗细的就按楼上的。
但实际操作上,要考虑的还多,原管的材质、壁厚、污染、等等。并非一焊接就完事的 ...


感谢佳波老师回复,这里我们不考虑管子清洁度,那些我都懂,也明白,不明白的是上面的提问,谢谢您回复,还请继续指导!这里我们假设管道都是清洁的,我们做的很多小超市的冷链设备安装,都是开了一年半载就转了,或者重新装修,机器都很新,管道清洁度可以不考虑!
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xywxr 于 2023-3-7 11:24 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-3-7 10:01
很简单,一是按压缩机的进出管径配管;二是按一体机(外机)上的高低压管径配管。
与管路的长短(远近)无 ...


不能缩小放大可以吗荣昌老师?通常我们的长度在10米左右,可能荣昌老师没有看清我的提问,这里不是不知道怎么配,配多粗的管,而是要利用原来设备的管,安装现在的设备,考虑粗细长短对系统的影响,这里不考虑管道清洁程度,假设是没有污染的清洁的管道,谢谢荣昌老师回复,还请继续指导谢谢!
发表于 2023-3-7 12:39:17 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2023-3-7 11:11
不能缩小放大可以吗荣昌老师?通常我们的长度在10米左右,可能荣昌老师没有看清我的提问,这里不是不知道 ...

加大管径没有必要,也没有意义,无需这种想法。
不任是原管,还是重新配管,原则上都要按压缩机的进出口管径或机组(一体机外机)的高低压进出管径配置。
使用原来的管子,也要遵守配匹的原则,是否能适用?原管是否配得合适?配大了没有必要,增加投资,造成浪费,对系统也没有意义;配小了增加阻力,减小管路的输气能力,工况变劣,影响效果和能效比。
至于管道的清洁度,污染影响,管材等与配管大小(管径的概念就已经包含了壁厚)无关,应当别论。
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-3-7 12:39
加大管径没有必要,也没有意义,无需这种想法。
不任是原管,还是重新配管,原则上都要按压缩机的进出口 ...

荣昌老师,意思是小了不行,大了没有任何影响对吧?咱的意思是原来的设备拆了连接管没拆,这样就不用重新配管,只是在两头接上适配的管变换一下就能用了,这样是省成本不是加成本了?谢谢您了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:36 , Processed in 0.053802 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表