电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 18kws

灯泡开关,怎么造成漏电开关跳闸?

[复制链接]
发表于 2023-3-7 08:26:37 | 显示全部楼层
二把刀                                    
发表于 2023-3-7 08:44:53 | 显示全部楼层
两根线共用,不能共用一根。
发表于 2023-3-7 09:27:17 | 显示全部楼层
没有地线,漏电保护开关不起作用
发表于 2023-3-7 12:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
18kws 发表于 2023-3-4 00:08
为什么电热水器,经过漏电开关,不会跳闸?

因为你灯只有零线经过漏保,打破了平衡,所以跳闸。而热水器是零火都经过漏保,在不漏电的情况下是不会跳的
发表于 2023-3-7 12:30:52 | 显示全部楼层
又学习了。
发表于 2023-3-7 12:54:17 | 显示全部楼层
“掉闸”未必是“漏电”,极有可能是干扰造成!
发表于 2023-3-8 07:26:47 | 显示全部楼层
LN癫牛失衡就跳闸!
是正确的!
发表于 2023-3-8 09:18:17 | 显示全部楼层
谢谢是师傅们的回复 学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:44 , Processed in 0.048860 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表