供液电磁阀安装位置

[复制链接]
发表于 2023-2-10 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大师们,如果一个低温库里面有4台风机,是在总的供液管上安装一个总的供液电磁阀好?还是在每个冷风机供液进口前安装一个电磁阀好?
发表于 2023-2-10 17:09:00 | 显示全部楼层
不可能只在整个系统上安装一只供液电磁阀,那就失去供液电磁阀的作用了。
既然系统里有四台冷风机,不可能在同一时间同时出故障而全系统都停机。如果只需要拆修一台冷风机检修怎么办?难道关闭唯一的供液电磁阀而全部停机吗?
发表于 2023-2-10 17:47:58 | 显示全部楼层
化霜时轮流关闭供液阀开启热氟阀及电热带
发表于 2023-2-10 18:50:42 | 显示全部楼层
俺进来学习了!
发表于 2023-2-10 20:44:37 | 显示全部楼层
我们的设备是一路一个电磁阀
发表于 2023-2-11 10:39:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-13 10:14 编辑

就一个库装四台风机,也就是说四台风机使用的条件温度一样,有必要分成四个电磁阀吗?一个电磁阀故障会造成蒸发器变小,冷媒过多,压缩机有可能液击,况且低压保护开关也可能频繁跳脱,电磁阀维修也很快啊
昨天想了一下,一颗膨胀阀,四颗电磁阀要如何安装?谁在前谁在后?电磁阀在后不都结冰了。除非四颗电磁阀+四颗膨胀阀。
发表于 2023-2-19 19:53:11 | 显示全部楼层
一台主机拖四台内机
   四台内机都各自装上电磁阀与膨胀阀,外主机采用压控控制。
   既然装四台内机不可能每台的温度都同时达到设定要求的温度,还是独立控制比较好。
  
   个人观点,说的不对无喷哦
 楼主| 发表于 2023-3-2 14:41:04 | 显示全部楼层
对比这2个方案,哪种方案更符合规范,效果更好?不考虑热氟融霜的情况下,
方案一 (2).png
方案一 (1).png
发表于 2023-3-2 19:45:59 | 显示全部楼层
方案一是不是要好点