请教:格兰仕2P变频空调FE故障码

[复制链接]
发表于 2023-2-4 13:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
该机现故障现象是:初次开机用制热模式一切正常,能升频能制热。一关机就显示FE故障码!无资料可查,特请教,谢谢
发表于 2023-2-4 18:04:30 | 显示全部楼层
拆外机板维修
发表于 2023-2-4 22:01:23 | 显示全部楼层
代码表指示是环温传感器  也没说是内还是外   内外环温都是5K  代换看看
 楼主| 发表于 2023-2-6 14:07:24 | 显示全部楼层
花落灬莫相离 发表于 2023-2-4 22:01
代码表指示是环温传感器  也没说是内还是外   内外环温都是5K  代换看看

谢谢!传感器用5K和10K全代换了,故障如初!
 楼主| 发表于 2023-2-6 14:09:26 | 显示全部楼层

谢谢了!
发表于 2023-2-6 15:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
变频板过欠压保护电路 ,
发表于 2023-2-7 10:09:04 | 显示全部楼层
变频过压欠压。普通环温
 楼主| 发表于 2023-3-14 13:03:08 | 显示全部楼层
该机已修好了,我把那几个3003电阻全换了。谢谢楼上的几位!