求助格力16T爽柜机,不化霜

[复制链接]
发表于 2023-1-19 10:39:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制热时,环境温度零下时,外机结霜严重,不化霜,传感器正常,外机板子已换,安装环境正常,请高人指点一下哪里问题,不缺氟。
发表于 2023-1-19 11:46:39 | 显示全部楼层
进入除霜条件:
1)内机进入过载保护且外风机停,当外风机再次运转后10分钟内未再次进入热过载,且压机累计运转超过45分钟、连续运行超过20分钟,且室内盘管温度低于43℃;
2)压机连续运行20分钟,室内盘管温度每6分钟下降1℃且连续出现三次,且内盘管温度小于40℃,压机再开5分钟后;
3)压机累计运转时间超过3小时、连续运行20分钟以上,且室内盘管温度低于40℃;
4)室内盘管温度与室温的差值小于16℃且压机累计运转时间超过45分钟,且室内盘管温度低于43℃;

满足上述条件之一后,若此时室外盘管温度低于9℃(有外盘管传感器时),即进入除霜;
综上所述:应重点检查内盘管传感与外盘管传感。