美的5P天花机开机运行P7

[复制链接]
发表于 2022-12-27 21:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的5P天花机制热开机运行三分钟左右报P7,然后一分钟左右自动恢复,厂里车间,六台有四台都这样,外机顶盖拆了一台测排气传感器外管温外环温都正常,电流8A左右 ,一个人不好下去接压力表就没看压力,观察了下大概开三分钟两个外机风扇都停,压缩机三十秒后也停,然后就报高温,一分钟自动恢复,内机风速可高风,风速有够大,效果也OK ,外机有点脏,是不是这个原因,准备明后天带高压枪去冲洗试试,帮忙分析下是不是外机脏的原因,最好跑一趟就解决问题
发表于 2022-12-28 10:07:33 | 显示全部楼层
脏是脏
但这脏不与那脏。
季节不同脏位不一样。
以你见解再洗外机。
不单报P7还会报PC!
微信图片_20221228100259.jpg
 楼主| 发表于 2022-12-28 10:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
师傅求指导
发表于 2022-12-28 12:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
缺   氟   了
发表于 2022-12-30 10:58:46 | 显示全部楼层
内机蒸发器过滤网脏内风机电容容量变小缺氟都有可能
 楼主| 发表于 2022-12-31 00:22:08 | 显示全部楼层
各位师傅们今天又去看了,压力20左右,内机不脏,出风良好。技术不到位,于是把排气传感器拔了悬空了
发表于 2023-1-2 09:22:42 | 显示全部楼层
没有修过。
发表于 2023-1-11 18:00:15 | 显示全部楼层
修过一台,售后判压缩机,我重新抽空定量加氟又维调制冷济好了,到现在己经3年了。
发表于 2023-2-9 12:12:56 | 显示全部楼层
高手啊,以后也这样试