返回列表 发新帖
楼主: 端心正行

卧式冰柜盘管后毛细管短了只能降到-13度

[复制链接]
发表于 2022-10-26 21:19:48 | 显示全部楼层
换管前必须从低压端测原机毛细管压力最准,然后依据以往长度和压力经验,调整新毛细管的长度,达到原机的压力,我修过的冰柜都能达到原机制冷效果,最低到负26到29度
发表于 2022-10-26 22:02:39 | 显示全部楼层
1.5米就行,过滤器不热OK
发表于 2022-10-28 08:46:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,向各位师傅学习
 楼主| 发表于 2022-11-2 11:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
zxj139205 发表于 2022-10-26 21:19
换管前必须从低压端测原机毛细管压力最准,然后依据以往长度和压力经验,调整新毛细管的长度,达到原机的压 ...

具体方法分享一下
发表于 2023-11-1 22:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
冷藏2米差不多,冷冻应该3米吧