电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2321|回复: 6

冷库库温降的慢,压缩机机头有点结霜

[复制链接]
发表于 2022-9-29 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅请教个问题。我这冷库是50匹莱富康螺杆制冷机组,采用蒸发冷散热方式。要求停机温度-24℃,现在库温到-23.5℃,降的有点慢了,回气截止阀已经结霜,压缩机机头也有点结霜的情况了。请问是缺制冷剂?还是制冷剂多了?还是其它什么原因?

膨胀阀原厂未动过。
环境温度:26℃
制冷剂:R507
吸气压力: 72.6Kpa
排气压力:1380Kpa
吸气温度:-22℃
库温:-23.5℃  
发表于 2022-9-29 15:22:05 | 显示全部楼层
R507“撑得”系统“涨了”压缩机。
 楼主| 发表于 2022-9-29 19:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-9-29 15:22
R507“撑得”系统“涨了”压缩机。

请问老师,什么意思?
发表于 2022-9-30 04:08:32 | 显示全部楼层
hlcdhanleng 发表于 2022-9-29 19:54
请问老师,什么意思?

人吃得过饱,肚子撑得难受,制冷剂加多了,压缩机“撑得”难受,造成机体结霜。
发表于 2022-9-30 06:57:31 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2022-10-5 13:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
这种机器蒸发器是不是有化霜,有的话是不是没化霜啊
发表于 2022-10-5 21:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
氟多了,蒸发点后移了