查看: 1585|回复: 5

荣老你好,关于冷库铁排光管和铝光管配比的问题

[复制链接]
发表于 2022-9-24 17:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老你好,关于冷库铁排光管和铝光管配比的问题,能不能麻烦您给个详细配比方案,论坛帖子几乎看遍了,也没看出具体钢排库和铝光管的详细配比过程,目前接触这两种库比较多,会维修和安装,但是自己不会算大概米数
发表于 2022-9-24 18:14:05 | 显示全部楼层
本版置顶帖子里都有,自己去找看。
发表于 2022-9-26 17:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
制冷量除以传热系数乘以温差等于面积,面积再除以每米单位面积就可求长度

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
个性维修 + 4 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2022-9-27 05:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼上大师,举个倒子来说明
发表于 2022-9-27 09:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
确定制冷量,传热系数与翅片节构有关可查询相关资料确定,例如DN32铝排管一米长度为0.37平方米,铝排传热系数6-9/,铝排传热温差一般取10℃,那么每平方米铝排管冷负荷量大概为6×10为60瓦左右,再用已知制冷量除以单位面积制冷量可求出所需铝排管总面积,求出总面积后,再用面积除以每米长度单位面积即可算出所需排管长度,也可估算铝排面积与地面比为1.8:1或者2:1,
 楼主| 发表于 2022-9-27 16:29:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-9-24 18:14
本版置顶帖子里都有,自己去找看。

搞技术的,没有传承了