这里请教师傅们2个问题。  由于刚注册,传不了图片,只能打字表达。此时的运行参数。制冷剂R22,冷水出水温:-27.9度,冷水进水温:-26.1度,吸气温度:-23.1度,排气温度:39.2度,吸气压力:0.48bar,排气压力:11.56bar,实际过热度:9.0度,膨胀阀开度:67%。

1:用乙二醇做为冷媒的水冷螺杆机组,要求温度-25度。前几天无意间发现,压缩机排气管接的油分离器下端的一根铜管,应该是回油管。结霜了。这样正常吗?没有图片,不知道能不能看懂我表达的意思。
2:压缩机的排气温度39.2度,用手摸排气管和压缩机,都不热,这样正常吗?
另一台-15度的机组与这台-25的机组,工况完全相反。请问这是什么原因。?
发表于 2022-9-19 18:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
排气温度低, 系统回液有些严重,现在估计你油分里面都是液态制冷剂了, 膨胀阀流量往小调