蒸发温度问题

[复制链接]
发表于 2022-9-17 09:32:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个中高温库,风冷,R22,全封闭压缩机,蒸发器出口温度,怎么会与低压表对应温度基本相等,库温与蒸发温度相差10℃,例如当库温0℃时,低压2.6bar,蒸发器出口10公分处,也是感温包处,温度-10℃。看上去过热度不是5--8.调膨胀阀库温0℃时,低压1.9bar,蒸发温度又变低了,与库温相差又变大了,所以不敢调膨胀阀,不能两相都兼顾。请大家看看
发表于 2022-9-17 10:51:33 | 显示全部楼层
必须具备几个前提条件:
1、系统的配比是否合适恰当?
2、膨胀阀调动没有?是否处出厂状态?
3、系统中的制冷剂量是否合适?
如不能保证以上条件,系统的工况也就无法保证。保证了以上的条件,工况的反应也就会在规定之中。
目前还没有制冷剂的蒸发温度会比制冷温度(库温)超过低5~8度的,一般都是在5度左右。
你是怎么测量和确定“蒸发器出口10公分处,也是感温包处,温度-10℃”的?低压反应的压力必须是在系统配置合理,制冷剂量合适,膨胀阀没调动的情况下,并且适当扣除了回气管路一定的压力损失后的压力。
 楼主| 发表于 2022-9-17 12:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-9-17 15:17 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-9-17 10:51
必须具备几个前提条件:
1、系统的配比是否合适恰当?
2、膨胀阀调动没有?是否处出厂状态?


将化霜探头与感温包扎在一起得,温控箱上能看见化霜温度,用的时间控制化霜,库温0℃时,化霜温度显示-10℃,冷风机出口管10公分处,5年前调过半圈膨胀阀,也用了5年了,前几天排漏加氟后,库温也能降温,这两天看看论芸后,对照表压,感温包处温度发现的,加上损耗低压2.8bar左右,温度也对不上。
这是高低表压,感觉高压偏大
IMG_20220912_180001_edit_115559037800073.jpg
IMG_20220912_162047_edit_111965325636559.jpg
发表于 2022-9-17 21:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发温度传热温差取多少度,与冷风机,或者排管面积相关联,冷风机传热温差一般7-8℃左右,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:22 , Processed in 0.052614 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表