电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 科祥机电

求教,蒸发器配大了如何解决?

[复制链接]
发表于 2022-9-18 08:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
科祥机电 发表于 2022-9-18 00:27
喷液排气控制在多少合适80-85还是90-105度?

105度,低了频繁喷液,温度下不来
 楼主| 发表于 2022-9-18 11:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
lyghcg 发表于 2022-9-18 08:55
105度,低了频繁喷液,温度下不来

好的谢谢指导
发表于 2022-9-18 15:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
科祥机电 发表于 2022-9-17 22:48
我刚查了一下喷液电磁阀,设计确实可以,但是我在想这个装置成本也不高60元左右,为什么厂家不出厂前直接 ...

加装后没有东西要改动的, 我不知道你这是哪里购买的机组, 因为这种机组的利润可能并不高, 你在购买的时候你和厂家说一声用在低温上,厂家都会直接给配好
 楼主| 发表于 2022-9-18 19:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
一致冷暖 发表于 2022-9-18 15:54
加装后没有东西要改动的, 我不知道你这是哪里购买的机组, 因为这种机组的利润可能并不高, 你在购买的 ...

好的,谢谢指导
发表于 2023-2-8 11:55:05 | 显示全部楼层
ZB21KQE制冷量大约2.0KW左右(应该高一点,没数据),膨胀阀2号OK,冷风机DD40太大了,DD12可以,差距这么大怎改?调整膨胀阀过热度可能也降不下来,不要用喷液解决,这颗压缩机有专用喷液入口吗?喷不好还有可能液击,还是换蒸发器吧,一劳永逸,没后患。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:30 , Processed in 0.042954 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表