冷库库温下不来

[复制链接]
发表于 2022-9-15 09:22:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单位一台-18度 R404a冷库,大概6个平方,机器就在库顶,风冷的,之前都是好的,前两天就出现库温只有-5度左右,低压2公斤,高压21公斤,高压管发热 干燥器进出管也是温热的。膨胀阀检查过正常 风机旋转也正常,压缩机电流也在额定值,补加一点药水,高低压都有点上升,库温始终也就-5度左右,东西冻不住,不知道怎么处理好?
发表于 2022-9-15 09:35:53 | 显示全部楼层
找冷酷专业维修人员维修  
发表于 2022-9-15 10:02:33 | 显示全部楼层
冷凝器脏不脏?散热效果怎么样?系统中的制冷剂是否合适?
发表于 2022-9-15 21:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
洗洗更健康,洗完之后,你可能会发现,高压低了,低压也低了