请教荣老及前辈师傅,本人安装的冷库,因老鼠把排水管的加热线咬断了,导致排水管冰堵,接好排水管的加热线后,为了快速加热排水,故长时间加热化霜,但观察低压表压力达到17公斤了,这样会损坏低压表吗,机组标示低压压力不要超过15公斤,如果会损坏低压表的话,是造成低压表漏气吗?谢谢指教
发表于 2022-8-24 12:03:11 | 显示全部楼层
只要不是砸坏压力表的内部结构,压力表的指示失灵等不会造成漏气。压力表应大于正常最大量程的1/3.如最大量程为15kg,压力表应配置量程为20kg的。量程配置小了就会冲坏油丝,指示不准确。
 楼主| 发表于 2022-8-24 12:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老解答,我刚才写错了,我是想问:低压压力高了会造成高低压控的低压端漏气吗?因为前几天有个冷库正常使用一年多出现漏气,查原因竟然是高低压控的低压端的压控器里面漏,不知道是什么原因引起的,所以我就在想是不是低压压力过高,把高低压控的低压端涨漏了,谢谢
发表于 2022-8-24 13:01:04 | 显示全部楼层
31502 发表于 2022-8-24 12:15
谢谢荣老解答,我刚才写错了,我是想问:低压压力高了会造成高低压控的低压端漏气吗?因为前几天有个冷库正 ...

压控器的耐压应确保最大承压度,安装及走管部位不得有腐蚀性,以防腐蚀。
发表于 2022-8-28 00:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
31502 发表于 2022-8-24 12:15
谢谢荣老解答,我刚才写错了,我是想问:低压压力高了会造成高低压控的低压端漏气吗?因为前几天有个冷库正 ...

我也遇到过几个压控里面那个顶膜漏气,那是质量问题。100台也不一定遇到1台。但这个故障的确有。
发表于 2022-8-28 18:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个几率千分之一吧,正常压力是不可能把压力开关顶坏的了
发表于 2022-8-28 19:46:46 | 显示全部楼层
学习学习