电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4682|回复: 6

长菱工程热泵维修两例

[复制链接]
发表于 2011-1-15 20:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一,不发霜故障
    记得是入冬以来的第一场雪,一宾馆的空气源热泵不发霜,过来一看,好家伙蒸发器上结了几公分厚的冰,按显示屏功能键到05查看发霜设置:00  发霜温度-5
,  01 结束温度 12 ,  02 发霜间隔  45分钟,03 发霜时间 15分钟。设置没错。心理有底了,直接取下发霜温度传感器,测量6K左右,在常温25度时是5K,表面上看应该正常,联想到以前修空调时有遇到管温测量阻值正常,但随温度变化阻值变化幅度过小而空调保护的故障,马上拿一个新的和这个旧的放到雪水中和温水中测试,果然是旧的阻值变化幅度小,换上新的,用热水化掉蒸发器上的冰,开机,不到一小时显示屏上显示发霜,跑到机组一看正在发霜,工作正常。  

二,长菱工程(直热式)热泵03E故障。
   一宾馆用两台长菱热泵供24小时热水,发现2号机组无规律出现03E报警,到现场一看,2号机组是在正常工作,但03E是高压报警,查看机组表压力1.7MPA,正常.03E报警是在一个小时内3次保护才会锁定故障并显示03E,分析可能引起高压保护的有水路故障:循环水泵实际流量偏小,水路中阀门或过滤器堵塞,阀门没完全打开,水温设置过高,换热器结垢堵塞,水路结垢堵塞,高压保护开关接线不良,氟路系统堵塞或制冷剂过多,当时机组工作在循环加热模式,循环泵,循环水路没有问题,查看机组压力表也正常,氟路也没问题.且机组工作一直正常,没出现报警.维修陷入困境.于是把设置水温调低于水箱实际温度,让机组退出循环保温加热,进入补冷水的恒温产水(要在水箱低水位出现才行),问题出来了,没多久03E出来了,看来是补水泵,电磁阀,恒温控制器这一块的问题了.经查补水泵不动,再查原来是交流接触器一电源进线没接好,没进水,而导致高压保护,仔细查看,原来2台机组公用一个进水泵,1号机组如果在补冷水,进水泵运行,2号机如果也刚好转到补水,因1号启动了进水泵,也就能正常工作,只有在单独2号机补冷水是才会出现03E,从而导致了2号机无规律出现03E报警.

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
夜半孤影 + 4 谢谢楼主,辛苦了!

查看全部评分

发表于 2011-1-20 20:49:49 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2018-10-19 08:05:15 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2018-10-27 11:31:54 | 显示全部楼层
楼主卖热泵吧.......
发表于 2018-11-5 09:36:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2019-4-26 19:05:28 | 显示全部楼层

我不懂原理,楼下的来说,顺便学习一下。
发表于 2019-4-27 05:52:19 | 显示全部楼层
路过学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 16:42 , Processed in 0.055787 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表