一,不发霜故障
记得是入冬以来的第一场雪,一宾馆的空气源热泵不发霜,过来一看,好家伙蒸发器上结了几公分厚的冰,按显示屏功能键到05查看发霜设置:00 发霜温度-5
, 01 结束温度 12 , 02 发霜间隔 45分钟,03 发霜时间 15分钟。设置没错。心理有底了,直接取下发霜温度传感器,测量6K左右,在常温25度时是5K,表面上看应该正常,联想到以前修空调时有遇到管温测量阻值正常,但随温度变化阻值变化幅度过小而空调保护的故障,马上拿一个新的和这个旧的放到雪水中和温水中测试,果然是旧的阻值变化幅度小,换上新的,用热水化掉蒸发器上的冰,开机,不到一小时显示屏上显示发霜,跑到机组一看正在发霜,工作正常。
二,长菱工程(直热式)热泵03E故障。
一宾馆用两台长菱热泵供24小时热水,发现2号机组无规律出现03E报警,到现场一看,2号机组是在正常工作,但03E是高压报警,查看机组表压力1.7MPA,正常.03E报警是在一个小时内3次保护才会锁定故障并显示03E,分析可能引起高压保护的有水路故障:循环水泵实际流量偏小,水路中阀门或过滤器堵塞,阀门没完全打开,水温设置过高,换热器结垢堵塞,水路结垢堵塞,高压保护开关接线不良,氟路系统堵塞或制冷剂过多,当时机组工作在循环加热模式,循环泵,循环水路没有问题,查看机组压力表也正常,氟路也没问题.且机组工作一直正常,没出现报警.维修陷入困境.于是把设置水温调低于水箱实际温度,让机组退出循环保温加热,进入补冷水的恒温产水(要在水箱低水位出现才行),问题出来了,没多久03E出来了,看来是补水泵,电磁阀,恒温控制器这一块的问题了.经查补水泵不动,再查原来是交流接触器一电源进线没接好,没进水,而导致高压保护,仔细查看,原来2台机组公用一个进水泵,1号机组如果在补冷水,进水泵运行,2号机如果也刚好转到补水,因1号启动了进水泵,也就能正常工作,只有在单独2号机补冷水是才会出现03E,从而导致了2号机无规律出现03E报警. |