求助荣老一个速冻库配置

[复制链接]
发表于 2022-8-21 00:42:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 404626007 于 2022-8-21 00:56 编辑

荣老你好,作为论坛新人一直在关注你,进论坛就看你在给大家冷库把脉诊断,特别相信你,麻烦荣老给我也瞧瞧吧
要求库温-35~-40度,
配置:
沈阳谷轮半封闭压缩机S-1500TWM(冷凝器是140平)
冷风机dd60一台,dd80一台
制冷剂选用:404a或者502
库体尺寸:5长*3.6宽*2.8(高度)
库板选用10cm厚聚氨酯拼接板,库体外用珍珠岩颗粒进行防潮保温,大概20cm厚,库体内部计划用1cm厚的铝箔保温棉在呼一层,
因为机组与风机还有库板都是旧的
请教荣老几个问题
1、dd60与dd80膨胀阀我应该选什么膨胀阀,选多大合适?
2、回气管应该选择多粗合适?进液管选多粗合适?
3、按这个配置假如入库一吨鲜肉,用角铁焊的架子上放货,一头用轴流风机打风,大概多久能冻实出库?
4、原机是r22的制冷剂,带油分,带气分,请问我要换404机油,油分要怎么处理?换新还是割下来把油倒掉?
条件说明
1、室外温度35度左右,入库按1吨鲜肉货品温度按28度计算,一次性入库,中间不开门,按这个配置得多久能拉到-35度
请教荣老这样可行吗?
 楼主| 发表于 2022-8-21 09:10:35 | 显示全部楼层

求助低温库的问题

本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-21 09:41 编辑

大家好!冷库配置是沈阳谷轮半封闭15匹机组,配dd60跟dd80俩个风机,膨胀阀选上恒6号阀跟7号阀,r502制冷剂   库容40立方(上面的帖子明明是5长*3.6宽*2.8=50.4立方,怎么又成了40立方?)
现机组风机已经到了,机组改不了了,想拉低温,不知道这3缸机能不能拉到-25/-35度(温度又少了5度,上面写的是-35~-40度)
昨天发帖问过荣昌版主,版主具体也没说这配置能拉到多少度,只是告诉我拉不到-40,本想着拉-40的
所以请教一下大伙,就按这配置的话空库能最低拉到多少度,小弟比较急,就按40立方库算,保温可以

方案二,重新搞台比泽尔大4缸低温机这个15机组如果挪做冷冻库用,库温要求-20度,100立方库,能带多少米双翅片铝排,能不能带动
发表于 2022-8-21 07:24:00 | 显示全部楼层
系统性的设计问题,应该找供货商或者安装公司办理。
库容50.4立方,要求库温-35~-40度,配沈阳谷轮15P半封压缩机,冷风机标配DD120就够了,你配了DD60一台,DD80一台,大点也是可以的。DD60的冷风机配一只6#芯外平衡式膨胀阀,DD80的冷风机配一只7#芯的外平衡式膨胀阀。回气管(吸气管)按压缩机的吸气管径配置。
制冷剂选R404a或者R502都是可以的,但要打-35~-40度的低温,最好应该选比泽尔低温高效压缩机。你把原使用R22的压缩机改用R404a或者R502制冷剂来打-35~-40度的低温,那是不可以的,也达不到所要的低温。

 楼主| 发表于 2022-8-21 08:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-21 07:24
系统性的设计问题,应该找供货商或者安装公司办理。
库容50.4立方,要求库温-35~-40度,配沈阳谷轮15P半封 ...

请问荣老按照这种配置的话大概能拉到多少度?25-35这个之间能拉到吗
 楼主| 发表于 2022-8-21 10:03:09 | 显示全部楼层
404626007 发表于 2022-8-21 09:10
大家好!冷库配置是沈阳谷轮半封闭15匹机组,配dd60跟dd80俩个风机,膨胀阀选上恒6号阀跟7号阀,r502制冷剂 ...

你不说按照原有的配置拉不到温度吗?只能是把温度跟库容往下减了,减到40立方,少安装几块库板呗!温度-25度肯定是没什么问题,但是我想拉-35,不知道能不能行
发表于 2022-9-4 12:18:59 | 显示全部楼层
404626007 发表于 2022-8-21 10:03
你不说按照原有的配置拉不到温度吗?只能是把温度跟库容往下减了,减到40立方,少安装几块库板呗!温度-2 ...

-35°是用双极机,不是普通的压机,不过中间还会有问题的.不是一句话的问题
发表于 2022-9-4 16:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
最低配置也得20匹双极压缩机,配dj200冷风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 18:20 , Processed in 0.064217 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表