冷库问题,我想挂个专家号

[复制链接]
发表于 2022-8-10 22:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-11 05:36 编辑

各位大神,我是一个业余的制冷工,逛论坛许久,尝试自己家装一台小冷库 库体长宽高3m*7m*3m,150mm聚氨酯插接板,机组用的是5p涡旋一体机,蒸发器用的是铝排管直径25mm的,6.2m*13cm*10根铝排管两组膨胀阀用的是两个丹佛斯T2内平衡,3号阀芯,制冷剂r22,现在降温缓慢,库温-15度,表压0.1mpa,回气管结霜严重,不知道问题出在哪里。恳请论坛大神赐教,越详细越好,帮助我这个新手小白解惑
发表于 2022-8-11 05:46:46 | 显示全部楼层
库容63立方,底面积21平米,压缩机应选配8P半封机组,全封压缩机至少应配9P机,铝排分两组,每组配1只3#芯的内平衡式膨胀阀。
该系统压缩机的功率配小了很多,所以库温降不下来。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
彩色的翅膀 + 3 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2022-8-11 07:49:35 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,都是卖设备的给出的配置,太坑人了,还有库体尺寸我说的都是外尺,实际库容是48.8立方
发表于 2022-8-11 10:37:02 | 显示全部楼层
逍遥游天下 发表于 2022-8-11 07:49
谢谢荣昌老师,都是卖设备的给出的配置,太坑人了,还有库体尺寸我说的都是外尺,实际库容是48.8立方 ...


容是48.8立方,配5p涡旋一体机就够了,用两只3#芯的内平衡式膨胀阀也正确。
库温-15度时,此时的蒸发温度为-20度,对应R22制冷剂的压力为0.145MPa,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应为0.12MPa。在这种库温下,回气管结霜是正确的。系统可再适当补加一点制冷剂,做到压缩机不结霜。
 楼主| 发表于 2022-8-11 12:12:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-11 10:37
库容是48.8立方,配5p涡旋一体机就够了,用两只3#芯的内平衡式膨胀阀也正确。
库温-15度时,此时的蒸发温 ...

太谢谢荣昌老师了,今天一早看到您的回复我都上火了,这个库施工走的管路都是在未装修前走的暗管,如果要是换机组的话,会非常麻烦,现在心里的石头落地了
发表于 2022-8-15 20:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
你是要冷冻空气吗?不说放什么货物,如果是冻货储藏还好,零度以上货物,那就难受了
 楼主| 发表于 2022-8-22 18:26:00 | 显示全部楼层
luchenghai 发表于 2022-8-15 20:08
你是要冷冻空气吗?不说放什么货物,如果是冻货储藏还好,零度以上货物,那就难受了 ...

都是冻货
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 02:25 , Processed in 0.056573 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表