电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 948|回复: 1

求老师判断一下设计是否合理 能否达到要求

[复制链接]
发表于 2022-8-1 08:41:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库净尺寸长3米宽2.8米高2.6米约等于22立方。
想装铝排22管两翅铝排,2.7米×16根×2组共计86.4米。这个铝排已经塞的满满的了,用 404制冷剂,零下26度,想用4匹全封闭一体机。
铝排86.4米用4匹的这个压缩机是否正好,还是需要换成5匹全封闭。换成5匹机器后铝排米数是否少,
这个库旁边有1.6米×2.8米×2.6米的小库约等于11个立方,我想这两个库之间的冷库板开一个洞,装个风扇,用低温库给这个小库降温到0度左右存储蔬菜用。
发表于 2022-8-1 15:16:06 | 显示全部楼层
库容22立方,要求库温-26度,还有一个库容11立方,要求库温0度左右的保鲜库需要负担,至少得用7P一体机,R404A制冷剂。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 12:31 , Processed in 0.044100 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表