昨天给客户安装了台冷库,15公分板,容积55立方,5匹四缸压缩机,60平方冷凝器,DD60内风机,用鸿森4号膨胀阀,要求温度-18,昨天空库试机到-19°,加氟15公斤,没有回霜!客户昨天晚上入库冻货,到今天早上12小时库温降到-12.6不降温了,现在高压15,低压0.8,制冷剂是不是还得急需加,膨胀阀是不是配的不对?
 楼主| 发表于 2022-8-1 07:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
@荣昌制冷
发表于 2022-8-1 08:50:12 | 显示全部楼层

库容55立方,要求库温-18度,至少需配置6P半封压缩机,配5#芯膨胀阀,冷风机倒被你配大了点,其实有DD50就够了。
 楼主| 发表于 2022-8-1 08:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-1 10:52 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-8-1 08:50
库容55立方,要求库温-18度,至少需配置6P半封压缩机,配5#芯膨胀阀,冷风机倒被你配大了点,其实有DD50 ...


现在已经定型了,有什么补救办法没?
用换个丹佛斯的阀,用几号芯,5匹四缸用丹佛斯的4号芯可以吗
发表于 2022-8-1 15:05:45 | 显示全部楼层
胡章凯 发表于 2022-8-1 08:58
现在已经定型了,有什么补救办法没?
用换个丹佛斯的阀,用几号芯,5匹四缸用丹佛斯的4号芯可以吗 ...

空库试机到-19°了还没有回霜,那就适当再补加一些制冷剂试试吧。
用的什么制冷剂也不说。
 楼主| 发表于 2022-8-1 18:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-1 15:05
空库试机到-19°了还没有回霜,那就适当再补加一些制冷剂试试吧。
用的什么制冷剂也不说。 ...

……用的R22制冷剂,少于10个字不能回复
发表于 2022-8-1 23:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
换大一点的压缩机
发表于 2022-8-1 23:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
载货要求-18°,空载最少能打到-25°以下
 楼主| 发表于 2022-8-3 21:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-8-1 08:50
库容55立方,要求库温-18度,至少需配置6P半封压缩机,配5#芯膨胀阀,冷风机倒被你配大了点,其实有DD50 ...

谢谢了,换了丹佛斯膨胀阀,用4号芯,总加氟23公斤,满货到-20度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 02:40 , Processed in 0.063233 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表