电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1497|回复: 1

冷库温度下不来,希望大师请指教

[复制链接]
发表于 2022-8-1 00:37:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
70平方左右冷库,库高3米,配排气量63.5的螺杆压缩机,应该是15匹左右,库内配500米双翅片铝排,膨胀阀是t2   3号芯  分四路,开机库温28℃,高压17   低压有5个  库温降到-3℃时,高压15   低压2.6 回气管有结霜,未到压缩机,库温就一直下不去,高压一会高,排气温度也随之高,低压也慢慢升,
发表于 2022-8-1 15:30:34 | 显示全部楼层
库房面积70平方,210立方,要求库温按-18度吧,至少也得配20P的半封压缩机组,15P太小了!所以库温降不下来。
直径32的双翅铝排配500米太多了,有400米就够了。按20P机分四路铝排,每路膨胀阀配4#芯。