各位师傅这冷库温度降不下什么原因?

[复制链接]
发表于 2022-7-30 15:47:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-7-30 16:24 编辑

冷库库板厚是15cm尺寸是4m×4m×2m。机组用的是半封闭比泽尔12匹内机用的是120。膨胀阀用的是鸿森7.5冷吨。用户放加工好的肉食品(整只鸡)。机器工作十七八个小时,温度只能降到零下16度。机组低压不到半公斤高压12公斤,降温速度特别慢。师傅帮忙分析一下,是机组的配置问题还是系统的问题?储存货大约不到三吨。
IMG_20220729_165953.jpg
IMG_20220729_170044.jpg
IMG_20220729_170009.jpg
IMG_20220729_165947.jpg
IMG_20220729_165941.jpg
 楼主| 发表于 2022-7-30 15:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
又补加了两公斤r22系统压力没变化。感觉低压太低了。是膨胀阀忒小了吗?回气也结霜。
mmexport1659167382732.jpg
mmexport1659167379577.jpg
mmexport1659167376223.jpg
发表于 2022-7-30 16:23:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-7-30 16:27 编辑
rixinjiadian 发表于 2022-7-30 15:51
储存货大约不到三吨。


库容32立方,要求温度是多少也不说,算是速冻库吧,机组配大了,冷风机就配得离奇得大,即使是按12P机组配,冷风机有DD或者DJ90,顶多配100的就足够了。当然配大了比配小了要好。
用的什么制冷剂也不说,这叫发什么帖哦?就以R22为例吧,库温-16度时,此时的蒸发温度为-21度,对应的压力为0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力至少应该为0.1MPa(约合1kg)表压。高压压力是以当地当时的环温而变化的。
配大了蒸发器(冷风机),低压压力应该更高,就按常规低压也太低了。库温已经零下十多度了,回气管当然应当结霜的。应该是系统严重缺少制冷剂吧。

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +3 收起 理由
rixinjiadian + 2 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2022-7-31 14:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老师的解答,问题是缺制冷剂,补加r22系统正常了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 02:19 , Processed in 0.057312 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表