小白一个,请教各位师傅。
1.商用冷柜r404a需要零下二十度的温度,现在室温35度,冰箱的温度在十二三度,降不下去,正常的压力是多少?

2.如何看制冷剂温度压力对照表

比如r404a,现在冰箱温度是-10度,查表绝对压力0.438,那么表压是0.438-0.1=0.338
是不是说,此时压力表是0.338才是正常,如不是这个压力就要增减制冷剂,是这个意思吗?
谢谢各位师傅,指点…
发表于 2022-7-26 22:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
加注试试不就知道了,加多了囬气会结霜,过滤器烫手,不过现在这温度,基本上过滤器都是烫的