冰柜内挂蒸发器板效果差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-5-22 22:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
爱你一生 发表于 2022-7-22 09:37
压缩机的排气量不够了。

实验证明,你说的最准确,谢谢!
发表于 2023-5-23 20:37:10 | 显示全部楼层
两张蒸发器串联是不行的,压缩机的负荷太重太重了,可改成两张蒸发器并联。
 楼主| 发表于 2023-5-23 21:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
骏腾维修 发表于 2023-5-23 20:37
两张蒸发器串联是不行的,压缩机的负荷太重太重了,可改成两张蒸发器并联。 ...

这个已查出压机压力不够,已弃修了。
发表于 2023-5-23 23:10:57 | 显示全部楼层
真诚电视维修 发表于 2023-5-23 21:34
这个已查出压机压力不够,已弃修了。

同等的新压缩机也达到制冷效果,两张蒸发器串接的管阻多大。压缩机不坏才怪。