发表于 2022-9-1 10:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
我零基础要学习做冷库,现在是冷库的面也没见过
发表于 2022-9-2 15:56:38 | 显示全部楼层
感觉膨胀阀没起作用呢 阀后 分支管 前端 没霜 说明冷媒流速达不到 会误判为堵塞 荣老师 提升 冷凝压力的 办法高
发表于 2022-9-3 15:17:59 | 显示全部楼层
膨胀阀  的·流量加大一下   思思
发表于 2022-12-13 21:12:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-12-14 16:31:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-12-14 16:41 编辑

  上面的别瞎说产生误导!
  R410A是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右。它是HFC-32和HFC-125按1:1的比例合成的几乎共沸二元混合物,其具有浮动温度低于0.2℃。它的性质非常像共沸物,可以把它视为一个单一制冷剂。这意味着它们不会破坏系统和它的组合比例也不会在泄漏时发生变化。即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在维修和补充(补加)过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。加注时一定要在液态中进行。