查看: 1550|回复: 4

最近遇到几个展示柜不停机

[复制链接]
发表于 2022-6-25 19:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这段时间温度比较高 40度左右。。遇到展示柜制冷差,,拆开发现冷凝器很脏,本以为 清洗一下就好了。。结果洗车机清洗后 ,洗得很干净。。还是一样 发现压缩机排气无力。。更换同型号压缩机。制冷正常。。温度降到7度左右 不再下降 不停机。调节的1挡。这样用一段时间压缩机不是还要坏吗。。加氟回气管冰凉  揭露。。啥情况。。。难道是温度太高了。。遇到好几个都是制冷 但是不停机。。
发表于 2022-6-25 19:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
温度都没有达到要求肯定不会停机了。
发表于 2022-6-25 20:49:21 | 显示全部楼层
温度高,东西多,经常开门拿东西
发表于 2022-6-26 08:08:43 | 显示全部楼层
展示柜温度降到3度左右停机,温度升到8度左右开机。你的这种情况,很可能是散热不良造成,摸摸过滤器就知道了。另外制冷剂加注多了也有这种现象,解决方法是放掉一部分制冷剂,加装散热风机。
 楼主| 发表于 2022-6-27 11:47:52 | 显示全部楼层
2368844756 发表于 2022-6-26 08:08
展示柜温度降到3度左右停机,温度升到8度左右开机。你的这种情况,很可能是散热不良造成,摸摸过滤器就知道 ...

散热冷凝器水枪洗的干干净净。。难道是制冷剂加多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册