电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1373|回复: 7

请问版主 五匹冷饮冰柜

[复制链接]
发表于 2022-6-10 22:32:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用谷轮五匹主机  用4mm毛细管0.8米
现在压缩机身有博霜   。请问如果用澎涨阀 会改善给霜的降温速度吗?
发表于 2022-6-11 06:17:42 | 显示全部楼层
不任是什么制冷系统,压缩机的机身的任何部位,在任何时候都不得有结霜现象出现!这是一项严肃的操作调整原则!
如果压缩机结了霜,则说明系统中的制冷剂加多了,或者是膨胀阀的开启度过大。
发表于 2022-6-11 10:35:48 | 显示全部楼层
不建议使用毛细管,看下冷柜参数,冷量是多大的,再匹配一个合适的膨胀阀,饮料柜属于中高温工况,压缩机吸气正常情况不会起霜。
 楼主| 发表于 2022-6-11 17:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-6-11 17:33 编辑

现在是改装系统   的   原来配置主机早就仍了
所以找找老师傅指导下,怎选节流阀才合适  压缩机下半身给博霜
发表于 2022-6-11 17:15:09 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-6-11 06:17
不任是什么制冷系统,压缩机的机身的任何部位,在任何时候都不得有结霜现象出现!这是一项严肃的操作调整原 ...

直截了当,干脆利索,语言犀利。
发表于 2022-6-13 13:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-6-13 18:15 编辑

断电停机几个小时看平衡压,平衡压力正常再开机看电流与高低压,

向人介绍此种操作调整法,屁用都没有,骗了自己还骗别人!   荣昌制冷
发表于 2022-6-13 19:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-6-14 05:19 编辑
碳炭 发表于 2022-6-13 13:34
断电停机几个小时看平衡压,平衡压力正常再开机看电流与高低压,

向人介绍此种操作调整法,屁用都没有,骗 ...


要是匹配好的系统是没必要用这方法,,,,现在这套系统节流是否匹配未知,,,,压缩机起霜,,,氟量多还是少,节流大还是小不好判定,,,,荣老师否定那肯定有更好的办法
压缩机起霜,,,氟多还是节流小不好判定,,,,
发表于 2022-6-14 19:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
你这种问答有很大问题,没有说温度需求,没有说是盘管,也没有说是冷风机,不同温度制冷量截然不同,如何确定膨胀阀大小,确定实际制冷量后再选配膨胀阀,要么怎么办蒙头干解决不了问题的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 03:31 , Processed in 0.041670 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表