电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1202|回复: 2

冷库方案求助

[复制链接]
发表于 2022-6-5 23:36:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天测量一个冷库,要求库温-18°,库体7米*10米*3米,150MM B1级连续保温板。出方案是铝排蒸发器200平方(6.2米10柱,10组,8公分间距。分5路,五只膨胀阀),机组沈阳比泽尔半封闭20匹,商场要求机组摆放位置和库体距离有30米,不知道这样的配置能不能行得通
发表于 2022-6-6 21:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
库容210立方,个人觉得应该用25匹低温机组,dn32铝排624米分六路
发表于 2022-6-7 14:15:37 | 显示全部楼层
机器是配:够了的,就看这30米的落差大不大,能保证回油就行。分5路有点少,不知道你用多大铝排,32还是25。建议使用25。铝排制冷剂加的比较多,冷凝器要配足一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 03:46 , Processed in 0.026268 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表