电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: lzzhou

关于设备接地的问题

[复制链接]
发表于 2022-4-19 23:39:38 | 显示全部楼层
检查一下工作零是否为零
发表于 2022-5-15 21:16:17 | 显示全部楼层
这种情况应该是你漏保到圆插座之间接的零线,而插头那一端接的地线,所以跳闸
发表于 2022-5-16 19:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个原因是你的零线和地线有电位差,也就是有电压,你可以测一测
发表于 2022-5-17 10:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
文中说的“电源是那种四线圆插头形式,可以适用大电流,里面的零线在焊机内接外壳。”如果焊机里面的电路根本不用零线,那么这根线的作用就是焊机地线,而不是零线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:12 , Processed in 0.048326 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表