电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2653|回复: 6

[维修入门] 明纬可调电源维修后只能调到30V,以前可以调90V

[复制链接]
发表于 2022-3-19 12:41:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
明纬90V可调电源,正常使用两三年了,前几天接zvs感应加热大电流炸管了,经检查代换3320,0.47Ω基极保护电阻,以及两颗100k的大电容均压电阻,代换后试机电压只能0-30v可调,电流0-10a调节正常。奇了怪了,后来仔细检查发现调流电位器有一根线断了,接上后故障依旧,整机都检查过了没查出问题,奇怪了。

换上的2sc3320,两颗的放大倍数都是15
发表于 2022-3-19 14:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
再仔细查一下
发表于 2022-3-19 16:07:27 | 显示全部楼层
调流调压的环路还有故障吧
发表于 2023-1-31 16:22:48 | 显示全部楼层
故障很明显的好找
发表于 2023-1-31 18:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
期待修复分享……
发表于 2023-2-1 22:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
推动管测一下
发表于 2023-2-2 18:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
自己改的电源吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 09:43 , Processed in 0.053006 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表