楼主: 天府中人

请问风冷岛柜温度降不下去

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-3-14 17:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2022-3-14 12:29
回气压力都没讲,为什么不把制冷剂全部放了抽真空重新加。

就是把制冷剂放空了抽真空加的,环境温度20℃左右,运行低压压力4公斤多点,加到6公斤和低于4公斤效果都不如现在
 楼主| 发表于 2022-3-14 17:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
汗滴沃土 发表于 2022-3-14 16:43
装空调的人也来修岛柜了,可怕

这位大师是有多看不起装空调的
发表于 2022-3-14 23:25:06 | 显示全部楼层
不是这位师傅看不起你俗话说得好术有专攻,医院了开设各个专科就是这个道理!没有哪位师傅是万能,每一个人的特长不一样的呢!就你说的这个岛柜一两句讲不清楚了!
发表于 2022-3-16 16:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
岛柜蒸发温度大概多为负10℃,蒸发压力应该为3公斤左右不会达到4公斤以上的
发表于 2022-3-17 23:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
看看压机是不是R22的氟,还有可能是R404的氟,不管是R22的还是R404的,都加不了那么高的压力,按你说的单位也就两公斤左右。