发表于 2022-3-20 14:12:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-3-20 14:31 编辑
王卫海 发表于 2022-3-20 12:14
我冷库建造做的比较少,但是我维保的冷库配置确实好多改变了我之前的认识!之前如何配置我关心的比较少(最 ...


不要再脱离现实,脱离科学逻辑,自以为是强词夺理了,你认为你的观点行,就可以违背常规逻辑,脚踩科学常理,用你的“高高在上”就想压倒常规逻辑?
我在8楼说到底了,一个库容67立方,要求库温-20度的冷库,竟然比正常配置要小60%的制冷功率?这是何等的离奇?可能吗?那冷库的配置和能效,都被你改写了。
技术问题的讨论是平等的,那你为什么说话就把它分成了“等级”?实际上是你高高凌驾于在上了。
发表于 2022-3-20 19:30:24 | 显示全部楼层
楼主库建好了吗?如果在江浙沪附近,您也愿意试试,你把库板建好后,我买个机组来试试,咱用事实验证看是不是可行?如果好用的话机组原价给您留下,不行的话机组我带走,这样你也不会亏什么!
发表于 2022-12-2 12:20:25 | 显示全部楼层
王卫海 发表于 2022-3-20 19:30
楼主库建好了吗?如果在江浙沪附近,您也愿意试试,你把库板建好后,我买个机组来试试,咱用事实验证看是不 ...

你说的这个在经验上貌是可行的,前提是库板的保温非常好;还有工作时间需要非常长;最后制冷剂需要自己混合。荣昌老师认为不可行是从实际出发,按照理论计算制冷量,考虑传热学知识综合判断的。
发表于 2023-2-7 19:08:17 | 显示全部楼层
如果单纯是储藏库,-18度冻货入库,每日周转量在1000kg以下,4p是可以的,只是用户的使用条件是会变的,今天这么说,明天又不一定了,哪天不是冻货入库,周转量又大了,那真是有理说不清,用户就是认为冷库就是要随他怎么用都行,使用条件不同是会变的。不是定数,事先说清楚讲明白,最好能画押。
发表于 2023-2-8 09:07:13 | 显示全部楼层
王卫海 发表于 2022-3-20 12:14
我冷库建造做的比较少,但是我维保的冷库配置确实好多改变了我之前的认识!之前如何配置我关心的比较少(最 ...

铝排库150平*4.5米高,-18的库,25的1200米,配2台8P 谷轮ZF机组的。

这样的配置纯粹当储藏库是可以的,每日周转量在15吨以下,-18度冻货入库,书本知识跟实际应用存在误差,是因为实际运用的变数太多,如果使用条件不变,是没有误差的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:36 , Processed in 0.043923 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表