发表于 2022-3-10 15:15:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-3-12 11:43:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-3-9 10:12
当时的库温-15度,以设备上标示的R404A制冷剂,此时的蒸发温度为-20度,对应的压力为0.206MPa表压,扣除 ...

谢谢,老师解答,还有个凝问就是膨胀阀结霜不成45度角状态的啊。
发表于 2022-3-12 12:29:30 | 显示全部楼层
压缩机上的拼音标注的是“二手压缩机”?
发表于 2022-3-14 12:22:57 | 显示全部楼层
喜欢制冷呀 发表于 2022-3-9 15:54
别误解好吗,压缩机是KQ的,R22的,用404的话是KQE, 膨胀阀应该改用外平衡的4号心,楼主应该是广东的 ...

用5号芯可以吗?
发表于 2022-3-15 15:18:24 | 显示全部楼层

大了哦!
发表于 2022-3-16 16:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
我啦个去真是个二手压缩机自己给自己定位了都!
发表于 2022-3-17 14:09:53 | 显示全部楼层
这个膨胀阀不会45度的霜,因为是它的结构决定的。还有这压缩机可不象ZB的正品哈。
发表于 2022-3-18 16:37:24 | 显示全部楼层
luchenghai 发表于 2022-3-16 16:28
我啦个去真是个二手压缩机自己给自己定位了都!

看着像山东产的压缩机
发表于 2022-3-27 12:34:42 | 显示全部楼层
你这个是集装箱尺寸吧, 5匹机组带一个DD30风机明显的小了, 冷冻最少的带DD40的风机   配5号芯
发表于 2022-4-11 17:40:13 | 显示全部楼层
RXAD 发表于 2022-3-9 07:39
当时库温-15度时,天气温度24度,R22制冷剂,低压0.15Mpa,高压1.1Mpa,膨胀阀没动过,有结霜不成45度状 ...

可以的, 只是内机小了  最少的用一个40风机  你怎么会用一个30风机