求助三相四线漏电保护器接三相电机启动有时会跳闸

[复制链接]
发表于 2022-1-3 19:29:45 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2022-1-3 18:02
想改,但材料有限,换了个150A的,暂时没问题。

这种可用。
 楼主| 发表于 2022-1-3 20:47:53 | 显示全部楼层
随缘家电 发表于 2022-1-3 19:26
楼主。过流不够。不是漏电跳。过流跳。

前面电表箱有个100A空开从来没跳过,有点搞不清楚了。
发表于 2022-1-3 21:48:06 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2022-1-3 15:37
大师,你那个电动机综合保护器的接法好像不对吧?我觉得应该这么接吧!

...

您好,原图中并未说明电动机综合保护器的型号,所以有的型号(如SM501)就是按原图那样连接的。但如果JD-5或者JD-8就必须像您这样连接了。
发表于 2022-1-4 12:08:05 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2022-1-2 21:35
电机18千瓦,启动电流50A,运行电流20A(空载),负载电流25--30A。

漏电保护器是100A的德力西。 ...

德力西可是廉价的代名词。
发表于 2022-1-4 12:16:03 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2022-1-2 23:47
不是每次都会跳闸,只要启动不跳就没事,是电源先过漏电保护器,再过过载保持器。

也就是漏电保护器后面 ...

如此说来,跟漏保的质量有很大关系。漏保兼有空开与漏电保护双重功能,除了漏电会跳外,电流过大也会跳。启动时电流大,也许是跳电的原因。表面看启动电流只有50A,但根据正常时20A,启动电流是正常电流的5~7倍的常识,最高瞬间电流应该不止50A。你可以加一个启动箱,减小启动电流试试看。或者换一个更大容量的漏保。
发表于 2022-1-5 12:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
有的电机有问题,考虑风口或水口阻力是否在合适位置。
 楼主| 发表于 2022-1-5 17:10:33 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-1-3 16:22
大师不是漏电跳的。是过流跳的。
18千瓦直接启动。
空开很难避开启动瞬间的电流。

请教个问题:前面表箱安有100A空开,空开从来没跳过,难道是假的(125A是电力公司安装的,只是个开关)

194249qfn6vdt9rmsh6ftn.jpg
发表于 2022-1-5 17:36:22 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2022-1-5 17:10
请教个问题:前面表箱安有100A空开,空开从来没跳过,难道是假的(125A是电力公司安装的,只是个开关)?

...

得看装的是那类,
大体积的电机型的,过载能力会比小体积的强点。
小体积的有些真的只是个开关。得看型号。
 楼主| 发表于 2022-1-5 17:56:27 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-1-5 17:36
得看装的是那类,
大体积的电机型的,过载能力会比小体积的强点。
小体积的有些真的只是个开关。得看型号 ...

体积是比较小,以为是空开,就只往漏电检查,一不小心就掉坑里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 18:05 , Processed in 0.057881 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表