维修空调遇倒个难题 求教各位大师

[复制链接]
发表于 2011-1-6 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个志高75机
开制热时外机先工作三四分钟,然后内机工作,正常工作三四分钟后内机风机停转,外机还是正常工作起的压机也工作起的,
过三四分钟外机停止工作。 等三四分钟后外机再次工作三四分钟,内机又工作,又正常工作三四分钟后内机风机停转,外机还是正常工作起的,过三四
分钟外机又停止工作。 这时出现E8(查了一下好像是管温过热保护) 后面过一段时间又重复上面的步骤

一直没查出问题 请教一下高手些

谁遇到过的
昨处理
最后我就给用户说是电脑板问题要换电脑板

结果房子是用户租的一打电话给房东
原来没过保修期
郁闷了
请教这种故障如何检查
发表于 2011-1-6 19:57:32 | 显示全部楼层
那你就先查查管温咯,估计E8管温过热保护是假象,内机停了才会出现E8的,支持换电脑。
发表于 2011-1-6 22:18:09 | 显示全部楼层
查查管温电路,换一个管温试试,不行再换大一点阻值管温
发表于 2011-1-7 02:21:00 | 显示全部楼层
内管温造成了内外机的不同步
发表于 2011-1-7 09:18:50 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2011-1-7 12:56:34 | 显示全部楼层
应该是管温坏了,换吧
发表于 2011-1-7 17:33:00 | 显示全部楼层
先换管温试试看,压力是多少?   电流多少是?   制冷应该是正常的,是吗?
发表于 2011-1-7 22:07:46 | 显示全部楼层
更换室外机电源板就可以了!
发表于 2011-1-8 07:46:34 | 显示全部楼层
应该是脏堵,电脑板应该没是。查查内机是不是脏堵造成的!?
发表于 2011-1-8 12:22:54 | 显示全部楼层
感觉像是管温,期待你修好啊!