无功补偿柜

[复制链接]
发表于 2021-10-27 21:27:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,一台无功补偿柜,原来用的好好的,故障原因,无功补偿控制器把10路电容都投进去了,原来有8路就够了,但功率因数还是0.85,昨天0.75,我又加了个20的电容此时是0.92,无功电流300多了,但面板上的功率因数表显示超前了,控制器测的和仪表测的完全相反,第二天又只有0.8了十路电容加上外加的,已经全部投进去了,空开没跳,接触器电容都没坏,各路电容电流都正常,怀疑控制器坏了,换了一个指月的控制器,现在投了八路,有0.97了,仪表还是显示超前,这种情况可以确定是面板仪表坏了吗
发表于 2021-10-27 21:39:22 | 显示全部楼层
都有可能,代换法永远都管用的,仪表费用比不上维修费用的,少赚一点,下次就有好的仪表做参考了
发表于 2021-10-27 23:50:41 | 显示全部楼层
设定值是多少?供电局规定不低于0.8,你可设定0.85~0.9,投入值大些少或小一点是正常的,仪表会自动调整
发表于 2021-10-28 07:56:22 | 显示全部楼层
换仪表试试
发表于 2021-11-8 08:51:12 | 显示全部楼层
主要问题你没搞清楚,原来可以达到吗,是你原来的电力电容器容量衰减了,不信你用测电容的去测试一下容量,控制器基本上没坏,无功功率补偿器是自动根据你的负载情况自动投入或者减少电容数量的,基本都在0.9以上的,有时候还要根据你厂内是感性负载还是阻性负载多的,补偿方式也不一样的