发表于 2022-1-21 09:44:41 | 显示全部楼层
解决了吗?学习学习啊!你这应该是膨胀阀选大了,如果膨胀阀调到最小还是压缩机回液,那就没什么好办法了
 楼主| 发表于 2022-1-25 07:32:02 来自手机 | 显示全部楼层
7kw的膨胀阀顺时针调小2圈,压缩机不结霜,只结霜到回气管与压缩机焊接处,但蒸发器还是结厚冰。。有师傅说蒸发器虚标,要把dd30换成dd60。
发表于 2022-1-26 01:35:32 | 显示全部楼层
修好了记得分享给大家?
发表于 2022-2-14 21:13:28 | 显示全部楼层
个人观点,1膨胀阀开度太大,2风机是不是反转,3膨胀阀感温包位置对没有,丹佛斯膨胀阀又不贵,为什么要用这些杂牌。
发表于 2022-2-18 15:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
我猜是不是你的风机少了蒸发器的冷都吹不出去才会结霜
发表于 2022-2-18 22:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
40立方配2p全封压缩机,dd30风机就够了,你现在是风机和压缩机不匹配,
发表于 2022-3-23 22:43:42 | 显示全部楼层
老山羊哥哥 发表于 2022-2-18 15:54
我猜是不是你的风机少了蒸发器的冷都吹不出去才会结霜

我觉得师傅说的有道理